ضبط مفتاح الضغط فى ماتور المياه Pressure Switch Adjust

ADMIN

Administrator
طاقم الإدارة
إنضم
Sep 10, 2006
المشاركات
23,661
الإقامة
Egypt
ضبط مفتاح الضغط فى ماتور المياه Pressure Switch Adjust

lo3m.com_1397260969_840.jpg

fasl2.gif


أخواني الكرام ، بدل ماتجيب واحد يضبط لك مفتاح الضغط الخاص بموتور المياه


وياخد منك نص راتبك .... أنت ممكن تظبط مفتاح الضغط بنفسك ، الموضوع بسيط وسهل :




مفتاح الضغط :




1- يقوم بتشغيل موتور المياه اتوماتيك اعتمادا على قيمة الضغط فى المواسير


2- عند انخفاض الضغط فى المواسير يقوم بتشغيل الموتور


3- عند زيادة الضغط فى المواسير يقوم بفصل الموتور حتى لاتتفجر المواسير




شكل مفتاح الضغط :


يحتوي المفتاح على مسمار كبير واخر صغير ونقاط تلامس يتم توصيل المحرك ومصدر الكهرباء بها ( كما بالشكل )





lo3m.com_1397260972_276.jpg











lo3m.com_1397260971_207.jpg





مفتاح الضغط داخل له سلكين كهرباء ( أحمر واسود ) ، وخارج من سلكين ( أحمر واسود ) للموتور ، يربط بينهم نقطتى تلامس ، فعند انخفاض الضغط يتم توصيل نقاط التلامس وتشغيل الموتو ، والعكس صحيح





كيفية ضبط الضغط :





1- المسمار الكبير ( مكتوب عليه Cut In - ويميز بلون أخضر ) ، هذا المسمار به صامولة كبيرة هى التى بها نتحكم فى تزويد وانخفاض ضغط التشغيل للموتور


(يعني لتحديد ضغط بدأ تشيغل الموتور يكون من المسمار الكبير)





( تزويد الضغط فى اتجاه عقارب الساعة وتخفيض الضغط فى عكس اتجاه عقارب الساعة )





2- المسمار القصير ( مكتوب عليه Cut Out - ويميز بلون أحمر ) ، هذا المسمار به صامولة صغيرة هيى التى بها نتحكم فى اعلى ضغط تتحمله المواسير ، عندها يقوم المفتاح بفصل الموتور


(يعني لتحديد ضغط أيقاف الموتور يكون من المسمار الصغير)





( تزويد الضغط فى اتجاه عقارب الساعة وانخفاض الضغط فى عكس عقارب الساعة ) ............




lo3m.com_1397260970_630.jpg
 